Список форумов Автоматизация ТП в Карелии
Форум для общения всех, кто как-то связан с автоматикой, КИП, электроприводом
 

 

Автоматизация ТП в Карелии » » Проблемы автоматизации » WinCC 6.0 + SQL [Страниц (1)]

| Новая тема | Ответить | | Поиск в теме |
| Версия для печати |
SB



Newbie

Сообщение : Профиль :

Добрый день! Есть архив, в который записываются следующие значения: в 1-й столбец – название конвейера, во 2-й – время пуска конвейера, в 3-й – время останова конвейера и в 4-й столбец – время работы. Значение времени для 4-го столбца берется из контроллера в миллисекундах. Необходимо вычислять общее суммарное время работы каждого из конвейеров в отдельности, которых имеется более 30. Оператору надо будет задать фильтр в архиве по названию одного из конвейеров. После того, как на экране отобразится отфильтрованный список для одного конвейера, нажать на кнопку расчета суммарного времени и получить рассчитанное значение в текстовой строке. Как это вообще можно сделать? Помогите мне, пожалуйста, с этой задачей разобраться.

Всего записей: 2 : Дата рег-ции: Июнь 2007 : Отправлено: 15 Июня, 2007 - 11:01:13
esergeev


Администратор

Сообщение : Профиль :

Ну, я с ЦЦ уже пару лет дела не имел, а когда имел, то с пятеркой - этоя к чему - к тому, что сишные скрипты, к которым я в пятерке привык, в шестерке глючат, и гуру говорят, что для шестерки нужно скрипты писать исключительно на ВижуалБасике, в котором я как свинья в аппельцынах.
Так вот, готового решения я не предложу.
А если в опчем -
- Ну вот фильтр задан, в смысле скрипт получил от формы номер конвейера.
- дальше говорим SELECT FROM бла-бла-бла, то есть получаем массив времен
работы нужного конвейера
- ждем, когда нажмут кнопочку, и по кнопочке суммируем массив
ну, типа там
Код:
FOR i=1 TO SIZE_OF[тут наш массив] DO
           ksum:=ksum+ddd[i];
          END_FOR;


Или я что-то понял не так?

Всего записей: 187 : Дата рег-ции: Февр. 2007 : Отправлено: 15 Июня, 2007 - 12:03:42
SB



Newbie

Сообщение : Профиль :

Спасибо за ответ, esergeev. Вы все правильно поняли по сути моего вопроса. Буду переходить на ВижуалБасик

Всего записей: 2 : Дата рег-ции: Июнь 2007 : Отправлено: 15 Июня, 2007 - 15:22:35
esergeev


Администратор

Сообщение : Профиль :

Можешь еще спросить вот здесь - http://www.automation-drives.ru/forum/
в разделе HMI, там гуру ЦЦ перетирают, может готовый скрипт дадут.


Всего записей: 187 : Дата рег-ции: Февр. 2007 : Отправлено: 15 Июня, 2007 - 20:32:45
| Версия для печати |
| Новая тема | Ответить | | Поиск в теме |

Автоматизация ТП в Карелии » » Проблемы автоматизации » WinCC 6.0 + SQL [Страниц (1)]


Powered by ExBB 1.9.1
Original Style v1.5a2 created by Daemon.XP

[ Script Execution time: 0.0375 ]   [ Gzip Disabled ]