Автоматизация ТП в Карелии » » Control Techniques » Интерфейсный модуль USB -> CTNet – USB22.
1. Chakul - 02 Ноября, 2011 - 20:30:01
Нужен установить связь з Unidrive SP 1401. Надо изминить значения.

2. esergeev - 23 Ноября, 2011 - 14:32:27
Где вы находитесь территориально?

3. Chakul - 24 Ноября, 2011 - 12:24:07
Здраствуйте! Я з Украины г. Львов!

4. esergeev - 24 Ноября, 2011 - 16:18:11
Гхм...
Даже не знаю, чем вам помочь...
Далековато вы от людей, которые контролтехниксом занимаются.
С Одесским Южкабелем не пробовали связываться? У них много контролтехниксовского оборудования.

5. Chakul - 28 Ноября, 2011 - 11:02:34
Какая цена модуля??? Мне предложили представители Control Techniques за 1200 $ может быть.???

6. esergeev - 29 Ноября, 2011 - 12:00:59
Цитата:
Мне предложили представители Control Techniques за 1200 $ может быть.???

Может быть всяко. Вполне вероятно.
Давайте с самого начала
- что нужно менять, и зачем вам именно CTNet? Чем не устраивает RS485, который есть на борту у каждого частотника?

7. Chakul - 30 Ноября, 2011 - 17:37:42
У меня такая ситуация: Стонии SP 1401 к ниму подключено 6 Mentor II через CTNet.
SP 1401 Управляєт Менторами (все параметры двигателей и привода описаны в SPYTPro).
А проблема заключаєттся в том что неправильно разщитан ток перегрузки якоря. И ментор выдайот аварию!

8. esergeev - 30 Ноября, 2011 - 23:53:29
Для начала попробуйте сделать так
- раздобудьте сипт
- попытайтесь соединиться с 1401 с помощью RS485 кабеля ( разъём RJ12 на частотнике ), распайка есть в документации.
- если получится, у вас будет доступ к программе на dpl и таблице соединений CTNet. Можете править, сколько хотите, сам ситинет для этого не нужен.

9. esergeev - 16 Декабря, 2011 - 11:32:09
Так что, получилось или нет?

10. Chakul - 16 Декабря, 2011 - 13:31:00
Я не пробывал. небыло времини! И подрукакми нет RS 485!


Powered by ExBB 1.9.1
Original Style v1.5a2 created by Daemon.XP

[ Script Execution time: 0.0355 ]   [ Gzip Disabled ]