Chakul


Newbie
ICQ
Сообщение : Профиль :

Нужен установить связь з Unidrive SP 1401. Надо изминить значения.


Всего записей: 5 : Дата рег-ции: Нояб. 2011 : Отправлено: 02 Ноября, 2011 - 20:30:01
esergeev


Администратор

Сообщение : Профиль :

Где вы находитесь территориально?


Всего записей: 187 : Дата рег-ции: Февр. 2007 : Отправлено: 23 Ноября, 2011 - 14:32:27
Chakul


Newbie
ICQ
Сообщение : Профиль :

Здраствуйте! Я з Украины г. Львов!

Всего записей: 5 : Дата рег-ции: Нояб. 2011 : Отправлено: 24 Ноября, 2011 - 12:24:07
esergeev


Администратор

Сообщение : Профиль :

Гхм...
Даже не знаю, чем вам помочь...
Далековато вы от людей, которые контролтехниксом занимаются.
С Одесским Южкабелем не пробовали связываться? У них много контролтехниксовского оборудования.

Всего записей: 187 : Дата рег-ции: Февр. 2007 : Отправлено: 24 Ноября, 2011 - 16:18:11
Chakul


Newbie
ICQ
Сообщение : Профиль :

Какая цена модуля??? Мне предложили представители Control Techniques за 1200 $ может быть.???

Всего записей: 5 : Дата рег-ции: Нояб. 2011 : Отправлено: 28 Ноября, 2011 - 11:02:34
esergeev


Администратор

Сообщение : Профиль :

Цитата:
Мне предложили представители Control Techniques за 1200 $ может быть.???

Может быть всяко. Вполне вероятно.
Давайте с самого начала
- что нужно менять, и зачем вам именно CTNet? Чем не устраивает RS485, который есть на борту у каждого частотника?


Всего записей: 187 : Дата рег-ции: Февр. 2007 : Отправлено: 29 Ноября, 2011 - 12:00:59
Chakul


Newbie
ICQ
Сообщение : Профиль :

У меня такая ситуация: Стонии SP 1401 к ниму подключено 6 Mentor II через CTNet.
SP 1401 Управляєт Менторами (все параметры двигателей и привода описаны в SPYTPro).
А проблема заключаєттся в том что неправильно разщитан ток перегрузки якоря. И ментор выдайот аварию!

Всего записей: 5 : Дата рег-ции: Нояб. 2011 : Отправлено: 30 Ноября, 2011 - 17:37:42
esergeev


Администратор

Сообщение : Профиль :

Для начала попробуйте сделать так
- раздобудьте сипт
- попытайтесь соединиться с 1401 с помощью RS485 кабеля ( разъём RJ12 на частотнике ), распайка есть в документации.
- если получится, у вас будет доступ к программе на dpl и таблице соединений CTNet. Можете править, сколько хотите, сам ситинет для этого не нужен.

Всего записей: 187 : Дата рег-ции: Февр. 2007 : Отправлено: 30 Ноября, 2011 - 23:53:29
esergeev


Администратор

Сообщение : Профиль :

Так что, получилось или нет?

Всего записей: 187 : Дата рег-ции: Февр. 2007 : Отправлено: 16 Декабря, 2011 - 11:32:09
Chakul


Newbie
ICQ
Сообщение : Профиль :

Я не пробывал. небыло времини! И подрукакми нет RS 485!

Всего записей: 5 : Дата рег-ции: Нояб. 2011 : Отправлено: 16 Декабря, 2011 - 13:31:00