Автоматизация ТП в Карелии » » Control Techniques » Unidrive SP Jog |
1. dinkata - 03 Ноября, 2011 - 09:06:04 |
Здравствуйте ,управляем Unidrive SP с SM Aplication ,движение вперед #6.30 с предустановление #00.05=Pr ; #00.24=12Hz медленная, #00.25=50Hz бьйстрая и в другой режим с jog #00.23=#01.05=15Hz , #6.31 вперед и #6.37 назад ,иногда jog #6.31 ,только ток поднимает а движение нет, иногда работает хорошо !!?? |
2. esergeev - 23 Ноября, 2011 - 14:35:51 |
Слабо что-то понятно... То есть, когда вы устанавливаете #6.31 в единицу, у вас не происходит увеличения скорости, а просто увеличивается ток, так? |
3. dinkata - 24 Ноября, 2011 - 08:49:31 | |
Цитата: именно ето получается,не всегда ,но ест чаще |
4. esergeev - 24 Ноября, 2011 - 18:49:48 |
А когда он по 6.31 не трогается, если попытаться 6.30 включить - идёт или нет? Там, насколько я помню, для jog режима где-то отдельно скорость устанавливается, так что может быть так, что просто сдвинуть мотор оно не может; да, и для jog нет рампы - всё задание идёт на двигатель. Скорее всего у вас созадются какие-то условия, пр которых джог просто не может протолкнуть двигатель - механику нужно смотреть. |
Powered by ExBB 1.9.1 Original Style v1.5a2 created by Daemon.XP |