Здравствуйте ,управляем Unidrive SP с SM Aplication ,движение вперед #6.30 с предустановление #00.05=Pr ; #00.24=12Hz медленная, #00.25=50Hz бьйстрая и в другой режим с jog #00.23=#01.05=15Hz , #6.31 вперед и #6.37 назад ,иногда jog #6.31 ,только ток поднимает а движение нет, иногда работает хорошо !!??

Всего записей: 37 : Дата рег-ции: Июль 2010 : Отправлено: 03 Ноября, 2011 - 09:06:04
esergeev


Администратор

Сообщение : Профиль :

Слабо что-то понятно...
То есть, когда вы устанавливаете #6.31 в единицу, у вас не происходит увеличения скорости, а просто увеличивается ток, так?

Всего записей: 187 : Дата рег-ции: Февр. 2007 : Отправлено: 23 Ноября, 2011 - 14:35:51
dinkata


Newbie

Сообщение : Профиль :

Цитата:

именно ето получается,не всегда ,но ест чаще

Всего записей: 37 : Дата рег-ции: Июль 2010 : Отправлено: 24 Ноября, 2011 - 08:49:31
esergeev


Администратор

Сообщение : Профиль :

А когда он по 6.31 не трогается, если попытаться 6.30 включить - идёт или нет?
Там, насколько я помню, для jog режима где-то отдельно скорость устанавливается, так что может быть так, что просто сдвинуть мотор оно не может; да, и для jog нет рампы - всё задание идёт на двигатель.
Скорее всего у вас созадются какие-то условия, пр которых джог просто не может протолкнуть двигатель - механику нужно смотреть.

Всего записей: 187 : Дата рег-ции: Февр. 2007 : Отправлено: 24 Ноября, 2011 - 18:49:48